請問各位前輩,三菱伺服控制器MR-J2S的IO接口中需要外接DC24V的電源嗎?本人剛接觸伺服,還請各位賜教!
學習工控最好的網站http://www.wentianyingyuan.com/bbs/?u=36778
分享
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-12-07 21:54
全看
|
小
中
大
用外部、內部24v都可以的,接法不同,我一般都用內部24V,CN1B上你短接EMG-SG是不夠的,還有其他的信號需要處理,
此外 內部24V要短接 VDD -COM的 看看手冊!