三菱移位循環問題
上一主題
下一主題
高東
知識改變命運,堅忍成就未來
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
244 點
下載積分:
659 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2008-05-19
最后登錄:
2019-10-25
查看高東的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-11-25 20:39
全看
|
小
中
大
三菱PLC 中 想要輸入繼電器X1 每閉合一次 輸出繼電器Y1 Y2 Y3 Y4 循環置一 輸出 請高人指點 謝謝
分享
zymzym
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
355 個
工控威望:
355 點
下載積分:
1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間:
2009-08-28
最后登錄:
2024-02-20
查看zymzym的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-25 23:48
全看
|
小
中
大
ldp x1
or m0
ani y1
out m0
ld m8013
sftlp m0 y1 k4 k1
end