采用無電壓的,因為不想和其他的輸入端產生沖突。
只是使用A.B.Z三相的脈沖信號,內部使用高速計數器進行計算,這樣應該怎么樣連接呢?分辨率為360的。
謝謝各位的解答。
分享
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
148 個
工控威望:
224 點
下載積分:
1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2008-10-26
最后登錄:
2024-09-21
查看wsqjs的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-13 21:20
全看
|
小
中
大
E6B2-CWZ6C是NPN集電極開路輸出ABZ,接到PLC的X上,PLC的COM要接正的,
因為E6B2-CWZ6C可以供電24V,所以PLC的COM可以接+24V,
這樣就和其他的輸入用同樣的電源電壓了,不會有影響。
其實可以把旋轉編碼器看作是有3個輸出端的NPN接近開關。
樓主留言:
熱心助人
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(虛心求教) 熱心助人
充耳不聞
分享
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
148 個
工控威望:
224 點
下載積分:
1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2008-10-26
最后登錄:
2024-09-21
查看wsqjs的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-11-18 19:36
全看
|
小
中
大
從圖上看,plc有內置24v電源,這樣的話,就無須外部電源了 ,
把旋轉編碼器看作是有3個輸出端的NPN傳感器,就象圖上的一樣可以了。