Q62DAN 的偏置和量程設定步驟,有哪位大俠知道,我先謝大家了.
Q62DAN 的出廠設置都是4-20mA的,我現在需要用0-10V,如何調整啊?
還有調整后,偏置和量程要調整,如何調啊?
我有SW2D5C-QDAU-E軟件,看了說明書我也沒調好,請問大家了,能給我寫一下詳細步驟嗎?
再次謝大家了.
分享
fulk
問題點
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
96 點
下載積分:
462 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2009-11-05
最后登錄:
2023-03-03
查看fulk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-08 16:25
全看
|
小
中
大
我在GX-Developer里已設定了Q62DAN的的開關4的設置了,我設了1000
打開"智能功能模塊"的"START"選項了.
我設置好了通道和模塊后,進入"MONITOR/ TEST"后.設置了2個通道的"OFFSET"和"GAIN",并保存退出.
沒有出錯信號,重起PLC后,零點還是沒變,還是1.9V.
我都不知道這么辦了,謝謝大家了. 求助!!!
分享
fulk
問題點
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
96 點
下載積分:
462 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2009-11-05
最后登錄:
2023-03-03
查看fulk的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-11-09 12:26
全看
|
小
中
大
2樓你好!我先謝謝你了!
看來你是用過Q62DAN的,我照你講的試了,電壓是變過來了,0時電壓0V, 4000時電壓才4.6V
我又試了開關1 設為0033, 0時電壓0V, 4000時電壓才2.3V
我想是SPAN值要設過吧,你知道方法嗎? 謝了