各位大俠,我現在用FX2N-8EYR擴展FX2N-128MR的輸出,但在GX DEVELOPER里編輯Y080時提示錯誤,這應該怎么解決啊,我還在編輯程序,謝謝!~
[ 此帖被yefengchen在2009-11-03 10:00重新編輯 ]
分享
zhaoyang4505
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhaoyang4505的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-03 10:03
全看
|
小
中
大
(080)H = (128)D,你的系統里有這么多的輸出???
分享
zhaoyang4505
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhaoyang4505的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-11-03 10:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓zhaoyang4505于2009-11-03 10:03發表的 :
(080)H = (128)D,你的系統里有這么多的輸出???
這是錯的。
FX系列的是8進制的。不是16進制的。
暈啊。。整了這么半天就一個簡單的原因嘛:FX是8進制,8進制里面沒有“8”這個東西嘛,只有0------7
[ 此帖被zhaoyang4505在2009-11-03 10:33重新編輯 ]
分享
zhaoyang4505
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhaoyang4505的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-11-03 10:24
全看
|
小
中
大
FX是8進制的嘛, (080) O = 0*64 + 8*8 + 0*1 = (64)D
暈啊。。整了這么半天就一個簡單的原因嘛:FX是8進制,8進制里面沒有“8”這個東西嘛,只有0------7
[ 此帖被zhaoyang4505在2009-11-03 11:08重新編輯 ]
分享
zhaoyang4505
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhaoyang4505的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-11-03 10:31
全看
|
小
中
大
暈啊。。發表于: 2009-11-03 11:07
全看
|
小
中
大
對。從一開始我就錯了。我只用過Q系列的(16進制的),所以就成毛病了。。。。應該是O,八進制。