如題.....
分享
yjq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
257 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間:
2008-01-25
最后登錄:
2025-07-28
查看yjq的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-04 21:15
全看
|
小
中
大
NPN,PNP多可以.用NPN時可利用PLC內部電源.用PNP時要用外接電源,外接電源負極接COM,編碼器X,Y,Z接相應輸入點.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
yjq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
257 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間:
2008-01-25
最后登錄:
2025-07-28
查看yjq的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-11-06 20:27
全看
|
小
中
大
14樓你好!我用過,這臺機器是我改的,我廠原來PLC是西門子S5的,所有傳感器都是PNP的.所以絕對正確.