用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
如何解決變頻運行頻率的波動
上一主題
下一主題
風少
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
122 點
下載積分:
466 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2009-10-15
最后登錄:
2016-03-17
查看風少的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-10-27 09:26
全看
|
小
中
大
有臺運行著的富士P11變頻,使用外接按鈕加減來調節運行頻率,但在設定了一個固定運行頻率后,運行期間在不動按鈕的情況下會自行改變運行頻率,一般在5Hz左右。出現這種情況的時間是不規則的有時幾天出現一次,有時一個月才出現一次。請教各位這是何因造成又該如何解決?謝謝
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-30 10:01
全看
|
小
中
大
排除干擾.如果變頻器輸入是用模擬量,請使用屏蔽線,有條件使用通訊方式比較穩定點.
如果選擇模擬量電壓輸入;工藝允許條件下,將頻率上升時間(升速時間)適當設置長,并在輸入端并聯一個電解電容器10~22uF/50V.試試.
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
如何解決變頻運行頻率的波動
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院