我正在做VB監控PLC控制變頻器的實驗,當我用VB強制X1口來控制電機啟動時,VB與PLC能通訊,PLC與變頻器也能通訊,但是就是不能讓電機啟動,請教大家這是為什么呀?
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-11-04 23:30
全看
|
小
中
大
變頻器參數有設定正確嗎?檢查一下參數吧。
不要使用x輸入點來控制,改用y輸出點,接一個繼電器,去控制變頻器的正轉/反轉。
以上參考看看。
[ 此帖被litung在2009-11-06 13:32重新編輯 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G