關于電磁閥的關斷所產生的反向電壓
上一主題
下一主題
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
301 點
下載積分:
2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間:
2009-02-14
最后登錄:
2024-11-01
查看anddylihua的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-10-21 22:42
全看
|
小
中
大
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻,F在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
分享
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
552 點
下載積分:
2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2009-08-18
最后登錄:
2025-05-30
查看sunpeter的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-22 09:19
全看
|
小
中
大
1.燈泡質量不合格,或選型不對。
2.燈泡接口松動,換接口。(若經常是某一個燒壞,此故障最有可能)
3.配線線路接口松動或氧化接觸不良,特別檢查信號電源接口處
4.可考慮更換電磁閥為AC220,閥及信號控制采用2次繼電器控制。若仍采用DC24V,則注意正負。共線。