發表于: 2009-10-21 22:42
全看
|
小
中
大
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻,F在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
235 個
工控威望:
226 點
下載積分:
791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-04
最后登錄:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-29 10:53
全看
|
小
中
大
加二極管才行!這樣有個續流通道,就不會燒燈泡了!
分享