請教下,這個星三角電路圖的接觸器選型!
上一主題
下一主題
雨揚86
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
21 個
工控威望:
170 點
下載積分:
902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間:
2009-01-29
最后登錄:
2020-06-11
查看雨揚86的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-10-14 08:23
全看
|
小
中
大
圖見附件!
請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?
注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件:
主電路.rar
(34 K) 下載次數:168
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
分享
litong
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
166 個
工控威望:
430 點
下載積分:
1444 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-04-24
查看litong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-14 21:06
全看
|
小
中
大
主接觸器選60A,角接觸器選60A,星點接觸器選40A.因為馬達額定電流為72A(6極馬達),啟動時間8秒就可以,運行時主接觸器和三角形接觸器各承擔額定電流的一半,只要不是啟動太頻繁和重負載,一點為題沒有,我們是做橡塑機械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接觸器上端接線應從斷路器下端,和主接觸器是并聯,而不是在主接觸器下端。
分享
litong
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
166 個
工控威望:
430 點
下載積分:
1444 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-04-24
查看litong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-10-15 21:08
全看
|
小
中
大
如果是你圖中所畫,那主接觸器肯定是馬達的額定電流,要選100A的接觸器,三角形的選60A(輕負載和不頻繁啟動的50A也沒問題),星型選40A。星三角電路中基本上沒有你那樣做的。