有一臺安川616G5的22KW變頻器,內部的三線風扇型號為松下TSF613B2401 24V 135MA壞了,因為買不到同樣的,到電子市場買了個NMB的同樣規格的換上去,但是不能用,不知道為什么。另外松下在運轉的時候量到檢測線上有0V輸出,電壓為23.8V,NMB在檢測線上的電壓是22.6V,不知道是否電壓降過大引起的原因,如果是,那在確保風扇運轉的情況下能不能把負極直接接到檢測線上去,從而取消檢測功能?先謝了!
分享
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
235 個
工控威望:
371 點
下載積分:
10341 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2009-05-22
最后登錄:
2025-07-19
查看bodau的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-13 21:34
全看
|
小
中
大
負極與檢測線短接,如果不行可以在兩者之間并一1K電阻。