最近我的空壓機不啟動了 用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電 可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電 當天接觸器線圈應該也有電了 可就是空壓機無法啟動 接觸器不吸和。氣四我了 找人來弄說電纜短相了 可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。 線圈帶電為什么不動作呢 ??急
分享
王大帥
名利一張紙 富貴一場夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
386 點
下載積分:
27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間:
2009-05-09
最后登錄:
2024-08-09
查看王大帥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-11 17:10
全看
|
小
中
大
拿電筆測量不太專業了,回路電也可以點亮電筆的。換萬用表測量吧,要不容易誤導維修思路的。