公司里安裝了一個高壓鈉燈,我們習慣叫射燈,
前幾天不知何故,燈不亮了.一般是燈泡燒壞,所以直接換
了一盞新燈泡.可是結果它并沒有亮起來.查來查去,一切
都正常.拿到配電室里又檢查過,接上電源,結果亮了.于
是又安裝到現場,令人失望的是仍不亮!今天沒有啥事就
再次拿到配電室折騰了一通,這次直接換了電容和電子
觸發器,因鎮流器無配件沒有換(其實用表量是好的),之后
接上電源,燈亮!又屁顛屁顛的安裝到現場,送電不亮,斷電有
時燈閃一下就滅了!我納悶!邪了門了!難道在屋了水平放時
就亮,在現場垂直就不能亮了?現場有輕微震動會影響它的
正常工作嗎?請您分析分析.
分享
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
301 點
下載積分:
2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間:
2009-02-14
最后登錄:
2024-11-01
查看anddylihua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-09 23:08
全看
|
小
中
大
閃一下說明有閃的那一下有電到,是不是哪里接觸不良導致觸發的時候電流過大,接觸不良的地方因發熱斷開啊?