size=7]我們公司是做人造石材的,有一個大的循環水池,上面做了一個軌道車,裝有7.5KW泥漿泵一臺,是用來清淤用的,接地保護接在小車的軌道上面,最近一段時間工人們在清淤的時候,發現只要是抓住軌道或者小車的同時去接觸水池中的水,就會有觸電的感覺,并且越向下感覺越強烈,但是不接觸軌道的時候就不會有這種情況,開始時以為電機漏電,但是關了電機還是有,因為水池的水是循環的,所以全廠是用水的設備都通向水池,那么出現這種情況是怎么回事呢?是不是接地電阻大了(沒有實測過)?請高手為我解答,謝謝。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新編輯 ]
分享
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
356 點
下載積分:
2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-09-26
最后登錄:
2025-04-16
查看gzz6868的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-05 21:55
全看
|
小
中
大
變電所電力變壓器中性點是接地的,會不會是你們的有些設備做了接零又做了接地,同時又有220V的電器,如果零線有問題的話,就會出現你說的情況,查一查零線(一直查到變壓器處),另外接零和接地不能同時做,軌道再單獨做一個接地樁................
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(250557508) 熱心助人,加分表揚
分享
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
356 點
下載積分:
2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-09-26
最后登錄:
2025-04-16
查看gzz6868的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-10-05 21:58
全看
|
小
中
大
不要一部分使用保護接地,一部分使用保護接零