綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
各位高手,本人剛入門,幫幫忙,看看這樣行不行?
上一主題
下一主題
haha123
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看haha123的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-27 19:04
全看
|
小
中
大
如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
分享
fenghuang33
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看fenghuang33的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-30 09:00
全看
|
小
中
大
發熱管的冷態和熱態直阻相差將近十倍。所以開始工作時電流較大。如果是斷續工作應選用較高(電流)等級的接觸器;如果是連續工作的就不那么嚴重(直阻不會很快下降)。如果非要說點什么:就用溫控器控制一個5A的中間繼電器,用中間繼電器的主接點控制接觸器的線圈為好。如果接觸器的線圈發卡,則電流很大,會把溫控器燒壞。