請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?
煩請各位談談高見……
分享
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
808 個
工控威望:
1216 點
下載積分:
31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間:
2009-04-09
最后登錄:
2025-02-26
查看qinshengyue的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-26 10:57
全看
|
小
中
大
看是銅芯還是鋁芯
我這里有銅芯的
一般(大家看仔細啦,我說的一般)
銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-26 11:02重新編輯 ]