請問三千瓦的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢?
上一主題
下一主題
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-23
查看slik的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-25 22:30
全看
|
小
中
大
請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗? 謝謝!
分享
allinsong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看allinsong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-26 09:45
全看
|
小
中
大
空開4倍左右 考慮啟動電流