請問三千瓦的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢?
上一主題
下一主題
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-23
查看slik的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-25 22:30
全看
|
小
中
大
請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗? 謝謝!
分享
wangxuefeng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
517 個
工控威望:
487 點
下載積分:
149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間:
2009-01-12
最后登錄:
2022-04-10
查看wangxuefeng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-26 21:35
全看
|
小
中
大
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!