用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請問三千瓦的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢?
上一主題
下一主題
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-23
查看slik的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-25 22:30
全看
|
小
中
大
請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗? 謝謝!
分享
hxy990119
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
193 個
工控威望:
337 點
下載積分:
2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2009-09-20
最后登錄:
2019-09-01
查看hxy990119的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-26 20:41
全看
|
小
中
大
有個電工口訣:5倍容量選開關,4倍容量接觸器。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請問三千瓦的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院