今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因?
而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎?
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-10-02 07:52
全看
|
小
中
大
我在對電路的設計中,對控制回路都加繼電自;芈,只要有失壓或突然斷電都不會再次起動。對PLC的電源輸入部分增加一個繼電起動裝置。