我現在碰到一個問題,請高手幫忙一下。要讓兩臺變頻器控制的電機同步運行,我現在利用三菱2DA模塊輸出4-20mA信號分別控制,在PLC內部換算保證主電機和從電機成一定頻率比例控制。請問這樣控制會穩定嗎?如果從電機出現空載和負載的轉速差怎么去修正?是不是一定要用旋轉編碼器來進行修正?
分享
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-24 19:17
全看
|
小
中
大
要求一般,另機械線速比差別不大,直接調整變頻器即可達基本同步。要求高點的,可以在追隨的電機軸上加個編碼器,pid閉環,升降速擾動時,要特別處理一下前饋。
實現方法及配置,主要還是看工藝要求。僅供參考。