請高手指教引起停機的OB86和OB82.如何去處理.
上一主題
下一主題
liangtd
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
334 點
下載積分:
636 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間:
2008-07-16
最后登錄:
2020-04-29
查看liangtd的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-21 18:17
全看
|
小
中
大
檢查PLC的故障分析引起停機是OB82和OB86,但不亂如何處理,請高手指教.哪些書有介紹.謝謝!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11848 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-03
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-02-22 09:45
全看
|
小
中
大
引起停機的原因是OB82,OB86?
下載空的OB82與OB86至你的PLC。
由于出現機架故障,因此系統會產生OB86中斷,如果沒有OB86,系統進入停機。
但是,下載空OB86只是為了讓系統能調用,而非解決問題,你需要在OB86中編寫錯誤診斷并處理程序,從而完善你的程序。