想請教一下在PLC里面寫錯誤信息的問題,請高手幫忙解答一下,不勝感激.
上一主題
下一主題
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-28
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-19 07:10
全看
|
小
中
大
圖片:
在寫錯誤信息程序的時候,我們一般都是把K幾傳到某個為D幾的存儲器上,在這里面到底哪個會優先一點呢,比如這個程序,我寫 MOV K4 D100 的時候,它不管怎樣都在顯示這個錯誤信息就算條件不滿足它還是顯示這個錯誤信息,換成MOVP K4 D100 的時候這個錯誤信息一閃而過,就是條件滿足它也不出現了,哪位高人有關于錯誤信息的編程資料啊,很想學習學習.
[ 此帖被lxklz1140在2009-09-21 07:10重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-20 11:42
全看
|
小
中
大
根據PLC自左而右、自上而下的掃描順序,最后一個MOV到D100的K值才是有效值,你說的“優先一點”是否指這個?
復位程序必須將D100清零,否則不管是用MOV還是MOVP,執行一次之后D100內的值都會保持,將其他數值傳送到D100中才能改變其結果。
當然如果是MOVP,清零一次后報警條件一直滿足也不會再報警,但如果是報警條件由不滿足變為滿足,那么報警就是正常的。
建議用MOV,但是如何清除報警讓他不顯示,你自己想想再寫段程序。
===================================================
樓上,編號可能是他截圖的時候只截下了個位數。