我要偏一個線圈輸出,要延時3小時才動作輸出..用T0偏一小時就要36000~~那么就超出數值范圍了?怎么樣偏啊
請個為高手指教指教
[ 此帖被zc9801a在2009-09-16 15:10重新編輯 ]
分享
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
552 點
下載積分:
2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2009-08-18
最后登錄:
2025-05-30
查看sunpeter的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-17 16:02
全看
|
小
中
大
1.累計法,將時間定時器累計,而得到所需時間。如
ld x0
out t0 k30000
ld t0
out t1 k30000
ld t1
out t2 k30000
ld t2
out t3 k18000
ld t3
out y0
2.用定時器和計時器并用的方法
3.用加法器的方法比較得出。
4.以上方法可以綜合考慮。關鍵是要自己認為最簡單方便的。能用就可以。我也是小學沒畢業。。。