用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
西門子CPU 224不能和電腦通訊的原因是什么?(有錄像、有圖)
上一主題
下一主題
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
230 個
工控威望:
1037 點
下載積分:
951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2008-11-20
最后登錄:
2025-08-02
查看kv47sn的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-11 12:01
全看
|
小
中
大
用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。
PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。
錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ]
附件:
西門子S7-200通訊操作錄像.rar
(995 K) 下載次數:111
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-11 18:32
全看
|
小
中
大
哈哈,這個問題用你這條電纜聯機是很難辦到的,不知樓主的PLC是新的還是舊的,我看出現這情況八成是舊的,波特率被設為置為187.5K,這個只有用Simens原裝通訊線,把波特率設置為187.5K才能聯機。樓主的通訊線不支持187.5K的波特率通信!
以上~~
樓主留言:
你說的我也考慮過,現在只想讀一下程序,不想花300元買根這種電纜。PLC是2003年出廠的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+4(kv47sn)
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享