要配電系統中,如何選取地線的線徑,比如A B C相線徑是10㎜2,那么地線選多大才合理,謝
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-07 18:40
全看
|
小
中
大
根據JGJ/T 16-1992《民用建筑電氣設計規范》:
當相線截面≤16mm2,PE(接地)線與相線等徑。
當相線截面>16mm2,且≤35mm2,PE(接地)線最小截面為16mm2。
當相線截面>35mm2,PE(接地)線最小截面為相線截面的1/2。