如何實現自動時變頻器一拖二,手動時可單獨控制?
上一主題
下一主題
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-09-07 14:46
全看
|
小
中
大
兩臺60W 380V的3相電機,受同一臺變頻器控制,自動時需要兩臺電機同步運行,為了可以調整位置,在手動時需要可以單獨控制。
用圖示的辦法在兩個電機前分別接一個常閉型3相繼電器(3相交流接觸器、3相固態繼電器),自動模式繼電器不動作,手動時當要控制M1時同時讓繼電器2也動作,從而切斷M2的線路。有幾個問題:1.這種用法是否對變頻器有影響
2.繼電器選用哪種較合適,交流接觸器還是普通固態繼電器,還是專用于電機的固態繼電器。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-28
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-07 15:26
全看
|
小
中
大
當接觸器切換時序不注意時,將導致變頻器損壞。
變頻器上應該有參數可以設定第二臺電機,同時通過變頻器的輸出端子來進行電機的切換,富士變頻器可以參照其手冊說明(其第二套電機參數為A參數,通過E20~E24參數設置輸出端子功能。)
即使變頻器提供相關功能,仍然要依照變頻器停止或者輸出OFF時進行接觸器動作,否則嚴重時可能炸毀變頻器。
Good Luck