模擬量應該如何換算成期望的工程量值?
上一主題
下一主題
佳史
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看佳史的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-30 07:57
全看
|
小
中
大
模擬量的輸入
/
輸出都可以用下列的通用換算公式換算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:
Ov:
換算結果
Iv:
換算對象
Osh:
換算結果的高限
Osl:
換算結果的低限
Ish:
換算對象的高限
Isl:
換算對象的低限
對這樣的公式大家是怎樣理解的,要調,既要調比例,又要調偏移。如何更好的實現。
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-27
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-31 08:42
全看
|
小
中
大
簡單的說
當前AD值×量程÷AD最大采集值=所需顯示的工程值
例如:
當前AD值為100,量程為10000KG,AD最大值為1000,則顯示值為100×10000÷1000=1000