模擬量的輸入
/
輸出都可以用下列的通用換算公式換算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:
Ov:
換算結果
Iv:
換算對象
Osh:
換算結果的高限
Osl:
換算結果的低限
Ish:
換算對象的高限
Isl:
換算對象的低限
對這樣的公式大家是怎樣理解的,要調,既要調比例,又要調偏移。如何更好的實現。
分享
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
168 點
下載積分:
654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-24
最后登錄:
2014-01-22
查看plcbb的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-31 12:33
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓fjqz00于2009-08-31 08:42發表的 :
簡單的說
當前AD值×量程÷AD最大采集值=所需顯示的工程值
例如:
.......
模擬量下限不一定是0。
AD值×量程÷AD最大采集值+模擬量下限值=實際模擬量值