各位師傅請教一下:
1:跳轉指令驅動接點沒有接通時,在任何時候指針程序段都不會動作對吧?
2:驅動接點接通時就會執行指針程序段,跳轉指令至指針程序段之間的程序狀態和數據保持不變對吧?
3:那指令驅動接點斷開后,指針程序段的狀態和數據保持不變還是跟著接點斷開而復位?
請大家指點。謝謝
分享
cgyu5892483
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
180 點
下載積分:
576 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2025-03-10
查看cgyu5892483的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-31 15:59
全看
|
小
中
大
一般跳轉指針是在跳轉指令之后,主程序是自上而下,自左而右循環掃描的。
你的第一點是理解錯誤的,沒有觸發跳轉指令,指針下的程序依舊會執行,因為指針下面的程序也是主程序中的一部分。
跳轉的含義,是跳過一段不需要執行的程序,執行你需要執行的程序(一般指下面的程序)。以指針為起始位置,以下是你需要執行的程序。
所以,你斷開跳轉條件后,指針下程序仍舊繼續執行,但不同的是,跳過去的程序要重新被執行。