發表于: 2009-08-28 15:32
全看
|
小
中
大
我在做一個位置區段檢測時,用了三菱FX1N的X5點作為高速計算點,有段程序是LD Y6 ,AND Y7 ,ZCP K5 K10 C240 M10.
可我從電腦上監視M10.M11.M12的動作,可以看見C240的計數,就是不見M10.M12.M11動作。請哪位老師指點一下。我的X5點接的是一個光電開關,X5的信號變化正常。
謝謝!
分享
hjs2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
277 點
下載積分:
252 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2009-04-03
最后登錄:
2025-06-01
查看hjs2009的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-09-10 07:08
全看
|
小
中
大
我今天已經解決了這一問題,其原因是:C240是高速計數器,要用DHSZ(DZCP)指令,即:DZCP K5 K10 C240 M10即可。效果很好!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
zcp指令問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院