松下FP1-C56的PROG燈ERR燈亮?
上一主題
下一主題
huangxb
青白江工業城
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
55 個
工控威望:
216 點
下載積分:
3961 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間:
2008-01-24
最后登錄:
2022-02-04
查看huangxb的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-26 20:58
全看
|
小
中
大
一松下FP1-C56由于不慎在加電的狀態下斷開IO板與主板,以至PROG和ERR兩燈亮,查IO板(24VDC/5伏DC變換在此板上)與主板相連的兩個插口,有輸入輸出線,+5伏,+5伏檢測線,公共零線和24伏(供擴展口用),疑為處理器在+5伏電源與+5伏檢測信號同時失掉時,沒有時間作中斷處理所至,原程序是否損壞?
因無手冊資料,以上僅為猜測。請高手指教!
分享
toutianjian
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
5067 點
下載積分:
70726 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間:
2008-03-20
最后登錄:
2025-07-25
查看toutianjian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-28 07:48
全看
|
小
中
大
原程序已經損壞,重新寫一次程序,就恢復正常。