PLC是三菱FX2N系列,通過FX-232BD口和電腦串口連接。
準備采用VB利用MX Component控件編寫通信程序。
現在VB下利用編程口調用ActFXCpu控件和電腦通訊沒問題,單若換做Fx-232BD板連接則無法通訊。
請問硬件連接為Fx-232BD下如何通過MX Component通訊呢?(VB環境)
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-26 20:37
全看
|
小
中
大
MX的元件應該要更換。
不同的通訊,要用不同的mx元件。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-09-04 20:46
全看
|
小
中
大
使用ActEasyIF試試看吧。