ZRN指令回原點時,什么時候是回原點結束呢?是當DOG信號產生下降沿信號時即是原點,還是DOG信號下降沿后編碼器Z相信號ON時即是原點?所有的編碼器都有Z相信號嗎?我查了一下手冊,上面好像是講DOG信號下降沿1MS后停止點,不知道是什么意思!手冊中沒有談及到Z相脈沖,回原點到底和Z相脈沖有關系沒?還是有多種回原點方式呢?有經驗的朋友請指點一下?
分享
laosong53
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
376 點
下載積分:
1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2007-08-20
最后登錄:
2017-12-27
查看laosong53的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-23 11:15
全看
|
小
中
大
這個問題請你對照
FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列編程手冊
FX3U·FX3UC用戶手冊(定位控制篇)
這兩個手冊中的ZRN指令可能會得到滿意的答案
特別是看一下FX3U·FX3UC用戶手冊(定位控制篇)中的“機械原點回歸-DSZR/ZRN指令”部分更有幫助!
分享
laosong53
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
376 點
下載積分:
1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2007-08-20
最后登錄:
2017-12-27
查看laosong53的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-23 11:36
全看
|
小
中
大
FX1N也可以用編碼器Z相信號,只是應
DOG信號的上升沿SET Mxx ,(指令為 ZRN Kxx Kxx Mxx Y0) ;
ZRN由接近速度轉為蠕動速度;
當DOG信號 0ff后,且接收到第一個編碼器Z相信號 RST Mxx 。ZRN立即停止脈沖輸出;
帶清零信號時 ,停止脈沖輸出后1ms向伺服發出清零信號,同時D8140清零;
清零結束M8029為ON狀態;
請注意: 原點回歸的速度。加減速時間常數,蠕動速度,幢快的長度,
plc對DOG信號,Z相信號響應速度,都將直接影響ZRN的重復定位精度。
FX3U中有DSZR指令,看手冊吧
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(usermichael)
分享
laosong53
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
376 點
下載積分:
1466 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間:
2007-08-20
最后登錄:
2017-12-27
查看laosong53的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-23 17:52
全看
|
小
中
大
7樓的朋友 是這樣的。說明書和實踐中都是如此
但要特別注意 原點回歸的速度。加減速時間常數,蠕動速度,撞塊的長度,否則偏差太大