ZRN回原點問題
上一主題
下一主題
usermichael
Michael
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
295 點
下載積分:
579 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2008-11-28
最后登錄:
2025-01-22
查看usermichael的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-22 15:01
全看
|
小
中
大
ZRN指令回原點時,什么時候是回原點結束呢?是當DOG信號產生下降沿信號時即是原點,還是DOG信號下降沿后編碼器Z相信號ON時即是原點?所有的編碼器都有Z相信號嗎?我查了一下手冊,上面好像是講DOG信號下降沿1MS后停止點,不知道是什么意思!手冊中沒有談及到Z相脈沖,回原點到底和Z相脈沖有關系沒?還是有多種回原點方式呢?有經驗的朋友請指點一下?
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-23 22:14
全看
|
小
中
大
跟編碼器沒有關系的,就是一個信號而已,只要有一個開關信號就可以實現原點回歸,一般是用一個接近開關就可以了,沒必要用編碼器,,,,,,,就是先快速檢測到接近開關后速度變慢,而后一直到這個開關信號消失后停止表示原點回歸結束.