讀變頻器的頻率疑問求助
上一主題
下一主題
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
219 個
工控威望:
269 點
下載積分:
857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2025-04-12
查看fengbingyuan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-22 11:48
全看
|
小
中
大
用三菱FX PLC讀取三菱FR-A540變頻器的頻率,在HMI上用PLC的D200顯示出來,請問以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據?最后D200的數據內容是什么?
LD M8000
HEX D33 D200 K4
OUT M8161
沒看懂手冊講的,請大家為我指點一下,謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161418 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-15
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-22 21:40
全看
|
小
中
大
M8161為ON時,HEX指令為8為模式,即取源數據的低8位。
所以該指令就將D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據,并存放到D200中。按照您描述的意思D200中就是讀出來的頻率值了。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161418 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-15
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-24 10:01
全看
|
小
中
大
D200=H0B13
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161418 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-15
查看sjm213的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-25 19:45
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓fengbingyuan于2009-08-24 10:15發表的 :
如果問題中的K4變成K2,那D200的數據是H0B,對嗎?