如圖所示
現要求是:小車在自動位(I0.0),溶氣水泵(Q0.3)運行時,正向運行(Q0.7) 碰到正向限位開關(I1.3),停3秒(T37),
反向運行 (Q1.0) 碰到反向限位開關(I1.4),停4分鐘(T38),再正向運行。周而復始
溶氣水泵(Q0.3),停止后再啟動,小車還能自動按原來的方向運行。
再仿真軟件中模擬根本啟動不了,請各位指正。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-14 21:31
全看
|
小
中
大
最好發張您模擬時候的圖片上來,從程序邏輯上來說這段程序沒啥問題。
模擬的時候不能啟動或許是您的起始狀態或者模擬的輸入狀態不對。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-16 09:17
全看
|
小
中
大
呃……
有個關鍵的問題,在串聯的條件中有個Q0.3如何滿足?
該段程序若在Q0.3之后執行,并且Q0.3需要跟SM0.1一般上電即接通,那么這段程序中控制小車的輸出點可能接通。
如果該段程序在Q0.3之前,或者PLC運行狀態下Q0.3斷開過再次接通,則控制小車的輸出點不可能再接通。
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161618 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-08-16 17:18
全看
|
小
中
大
可以這樣:
1. 去掉Q0.3這個點;
2. 將Q0.7換成某M點如M0.7;
3. 將Q1.0換成另M點如M1.0;
4. 另起一段,LD M0.7 A Q0.3 =Q0.7;
5. 另起一段,LD M1.0 A Q0.3 =Q1.0 。