用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
PLC與隔離變壓器的問題
上一主題
下一主題
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-13 07:58
全看
|
小
中
大
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~
假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-17 21:18
全看
|
小
中
大
只為PLC提供電源的話,隔離變壓器只需100VA就足夠了,PLC的功率也就20~30W
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
PLC與隔離變壓器的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院