用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
PLC與隔離變壓器的問題
上一主題
下一主題
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-13 07:58
全看
|
小
中
大
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~
假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
分享
neilnie
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
347 點
下載積分:
783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2018-11-28
查看neilnie的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-14 10:21
全看
|
小
中
大
隔離變壓器不能濾除干擾的,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就完全可以了 。
還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。
分享
neilnie
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
347 點
下載積分:
783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2018-11-28
查看neilnie的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-08-14 10:25
全看
|
小
中
大
隔離變壓器不能完全濾除干擾,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就可以解決了 。
還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。
分享