發表于: 2007-08-22 22:31
全看
|
小
中
大
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。
提問題的時候,請注意以下幾點:
【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8
【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。
【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等
[ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(防彈武僧) 熱心助人!
下載積分:+1(xyiq01) 熱心助人!
下載積分:+1(ludongji151) 熱心助人!
下載積分:+1(wang7111233)
下載積分:+3(wuwm_1974)
下載積分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
下載積分:+1(bettyl) 熱心助人!
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
分享
bulbczc
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看bulbczc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-03-15 23:10
全看
|
小
中
大
請問樓主有沒有做過200的CAN通訊。問了許久,西門子沒有CAN模塊,有人用自由通訊口自己編協議,有人用RS485—CAN轉換卡做,通過MODBUS協議來做。比較苦惱到底哪個方案比較可行?謝謝啦!
caozhengce@126.com
分享
bulbczc
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看bulbczc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-03-16 00:19
全看
|
小
中
大
用224xp,6ES72142AD230XB8做編碼器(1024P/轉)的高速速度采樣(最高3000rpm)。目前采樣的方法是1s的定時中斷,然后讀取高速計數器值,從而得到編碼器的轉速,F在的問題是我想提高采樣頻率,希望能20ms讀取一次速度值,如果還是采用中斷方式的話,20ms一次的中斷勢必造成整個程序不停的處于中斷,其他的事情都做不了。樓主還有沒有其他好的辦法可以20ms一次速度采樣,而程序開銷又很小呢!謝謝你!
caozhengce@126.com
分享
bulbczc
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看bulbczc的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-03-16 21:54
全看
|
小
中
大
十分感謝樓主的答復。還有一事不明:“用RS485—CAN轉換卡,直接、簡單、故障率低、調試省時省力,首選”如果選擇這個方案,485和plc之間的通訊協議怎么解決?我選擇周立功的rs485can轉接口支持modbusRT協議的,這樣的話用modbus是否簡單些?