用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
【西門子S7-200】有問有答
上一主題
下一主題
«
36
37
38
39
40
41
42
43
»
Pages: 39/78 Go
liuheng_929
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
210 點
下載積分:
565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2008-12-17
最后登錄:
2025-05-23
查看liuheng_929的
主題
/
回貼
456樓
發表于: 2009-08-24 08:49
只看該作者
|
小
中
大
請問我想用S7-200CN與EM231CN加壓力變送器控制一個儲水罐的液位,如果液位低于設定值則啟動水泵,如果液位高于設定值則關閉水泵。但因本人從未做過類似程序。請問該程序將如何編輯,或有更簡單的控制方法請指教,謝謝
分享
寬,樂今宵
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看寬,樂今宵的
主題
/
回貼
457樓
發表于: 2009-08-24 12:55
只看該作者
|
小
中
大
用v4.0SP7上載程序的時候,microwin自動關閉了,是什么原因呢?通訊和波特率都沒問題。
[ 此帖被寬,樂今宵在2009-08-25 11:54重新編輯 ]
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
458樓
發表于: 2009-08-25 16:13
只看該作者
|
小
中
大
回560樓的朋友,是你的誠心感動了我.但因為我水平有限,不能把你的問題表訴的十分清楚.
具體步驟:編程的思路.
1: 初始化功能值.(即復位數值;刷新數值)
2: 編寫輸入地址值及數值的換算過程.
3: 通過實際需要的液位做相關比較后輸出執行.(使用比較指令,其結果做相關輸出).
分享
zhangjinsc27
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhangjinsc27的
主題
/
回貼
459樓
發表于: 2009-08-27 09:28
只看該作者
|
小
中
大
s7-200 cpu224 214-1bd23-0xb0 一共有4個PLC連接的
CPU 224 REL 02.00
地址:2
CPU 224 REL 01.21
地址:3
CPU 224 REL 02.00
地址:4
CPU 224 REL 01.22
地址:5
協議:MPI 接口CP5611
第2個有一輸出口壞了,現在要換PLC
怎么保持PLC程序 新的PLC裝上后怎么寫入
請大哥指教:QQ9423959 E-MAIL:
9423959@QQ.com
分享
as800
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看as800的
主題
/
回貼
460樓
發表于: 2009-08-27 23:40
只看該作者
|
小
中
大
麻煩樓主我在上學中有幾道問題不會,主要是指令不會使用,要梯形圖,麻煩各位了,可以發到我的郵箱
as800800800@163.com
非常感謝!
1、采用間接尋址方式設計一段程序,將10個字節的數據存儲在從VB100開始的存儲單元,這些數據為12,35,65,77,55,78,88,66,99和47。
2、用數據類型轉換指令實現18厘米轉換成英寸。
3、編寫一個輸入輸出中斷程序,實現從0~255的計數。當輸入端I0.0為上升沿時,程序采用加計數;輸入端I0.0為下降沿時,程序采用減計數。
4、用高速計數器HSC1實現20kHz的加計數。當計數值等于100時,當前值清0。
分享
wangwww222
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
158 點
下載積分:
597 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2009-06-03
最后登錄:
2012-07-12
查看wangwww222的
主題
/
回貼
461樓
發表于: 2009-08-28 14:11
只看該作者
|
小
中
大
你好,我目前在北京,想報個培訓班,學習S7-200,希望能給我幾個推薦。目前我對PLC的了解,僅僅停留在大學畢業的時候。
分享
jacksonyoung
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jacksonyoung的
主題
/
回貼
462樓
發表于: 2009-09-03 10:15
只看該作者
|
小
中
大
版主你好,剛學習S7-200不久,有些不懂的問題請教請教啊,我的QQ:496184231
分享
jacksonyoung
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jacksonyoung的
主題
/
回貼
463樓
發表于: 2009-09-03 11:51
只看該作者
|
小
中
大
版主,有個問題,型號為CPU224-214-1AD23-0XB8,關于高速計數器的,在設置控制字的時候,有個選擇計數速率的,其中X1的計數速率和X4的計數速率的區別是不是應該這樣的:假設測量轉速,選擇X1(如果每秒能讀取到1000個脈沖),那么選擇X4的話是不是每秒能讀取到4000個脈沖,還是X4的速率只不過將脈沖信號放大,如果是將信號放大的話是不是最后計算轉速的時候要除以4?
分享
degahwxf
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
227 點
下載積分:
785 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2007-10-16
最后登錄:
2024-08-29
查看degahwxf的
主題
/
回貼
464樓
發表于: 2009-09-07 16:29
只看該作者
|
小
中
大
我用226和224組成主從PPI通訊,根據例子寫入程序,226的為主站,224的為從站,然后我短接3,8線,想連起來試,可是監測NETR和NERW顯示紅色,不知道哪里不對了,高手指點下,226的為6es7 216-2bd22-0xb0
224 6es7 214-1bd23-0xv8
分享
degahwxf
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
227 點
下載積分:
785 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2007-10-16
最后登錄:
2024-08-29
查看degahwxf的
主題
/
回貼
465樓
發表于: 2009-09-09 09:06
只看該作者
|
小
中
大
聯系方式QQ 125422553
分享
zghongsheng
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zghongsheng的
主題
/
回貼
466樓
發表于: 2009-09-09 09:11
只看該作者
|
小
中
大
版主的水平相當高哦。
是西門子的工程師嗎?
佩服 五體投地.
分享
zj86114555
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zj86114555的
主題
/
回貼
467樓
發表于: 2009-09-12 15:28
只看該作者
|
小
中
大
西門子PLC200的通訊怎么實現不了,程序下載不到PLC里頭,設置了通信格式,還是沒用?偸秋@示端口不對,電纜有問題等等,可是我都是按照手冊上的操作的啊。我壓迫那個的PLC是西門子211-0BA22-OXBO
分享
上一主題
下一主題
«
36
37
38
39
40
41
42
43
»
Pages: 39/78 Go
工控人家園
西門子工控論壇
【西門子S7-200】有問有答
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問