關于變頻器速度模式下的張力控制問題
上一主題
下一主題
playb0y
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看playb0y的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-08-09 15:48
全看
|
小
中
大
本人最近接手一個新的案子,是含浸機改善的,客戶要求布滾軸越卷越大時,變頻器要改變滾軸的速度越來越小,請問各位高手怎么改,本人新手對變頻器了解不是很多,敬請指教。!
分享
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
179 個
工控威望:
386 點
下載積分:
1142 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間:
2006-11-20
最后登錄:
2025-07-28
查看qiujingsong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-09 19:31
全看
|
小
中
大
用恒功率變頻器,建議看看艾默生TD3300變頻器。其實恒張力=半徑*電機力矩,即半徑的變化來控制電機力矩是最重要的。電機要有轉矩閉環。速度閉環加速比只能控制恒定轉矩,對變轉矩控制效果不好