臺灣設備的PLC程序,松下FP-∑電池耗盡換新電池后,設備就無法啟動,查看程序正常,但聯上觸摸屏后無法啟動,驅動器程序部分的數據顯示全部為0,這種設備的PLC每過兩年多就會出現這種現象,PLC無硬件故障。不知原來的編程師付設置了什么東東?請問那位大俠知道這是為什么?
分享
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
470 個
工控威望:
588 點
下載積分:
516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2008-10-16
最后登錄:
2022-08-24
查看竹風涼的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-11 03:41
全看
|
小
中
大
數據保存在非掉電保存寄存器中了,掉電數據丟失,你對照其他機子,把寄存器數據輸進去就可以了。