程序有問題,盡量使用脈沖指令,用下降沿可能會好一點
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
397 點
下載積分:
9828 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間:
2008-01-30
最后登錄:
2025-07-22
查看yanzhi2008的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2009-08-07 22:24
只看該作者
|
小
中
大
用得多了,你會發現每一種PLC都有它的缺陷,編程者應該用軟件的方法去避短。比如三菱PLC FXN1與FXS1作PC鏈接時鏈接區太小,不如松下FPX系列很大,通信時要靠編程者太多的智慧去實現兩臺PLC間數據交換。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
mythic
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看mythic的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2009-08-08 17:15
只看該作者
|
小
中
大
LDF X0
OUT C16 K50
END
這個比較合適LZ
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
554 個
工控威望:
772 點
下載積分:
773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間:
2008-09-06
最后登錄:
2025-07-05
查看工控玩家的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2009-08-09 20:20
只看該作者
|
小
中
大
14樓和12樓的說法和我做的實驗結果一樣。
分享
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2719 點
下載積分:
16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-10
最后登錄:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2009-08-10 15:50
只看該作者
|
小
中
大
不是吧,這個問題也要討論哦,隨便找本FX的書,都能告訴你為什么。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
山河今仍在,壯志在何方?
分享
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2009-08-10 15:58
只看該作者
|
小
中
大
把X0的接線斷開,確保X0沒有輸入。
換個X試試。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
分享
shuluanq
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看shuluanq的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2009-08-11 02:37
只看該作者
|
小
中
大
如果必須要保持原程序的樣子,串個常閉的首次掃描信號屏蔽掉第一個周期信號就可以了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
235 個
工控威望:
226 點
下載積分:
791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2009-07-04
最后登錄:
2017-01-25
查看yusanlong045的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2009-08-11 08:27
只看該作者
|
小
中
大
我覺得可能是你沒次關電的時間長短不同,時間長了plc復位了,就會加一,時間短了沒復位,就不加一了!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
s900
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看s900的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2009-08-14 19:11
只看該作者
|
小
中
大
ldi 是常閉觸點啊、、、、
分享
a888888
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
434 個
工控威望:
477 點
下載積分:
4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2007-12-03
最后登錄:
2014-08-17
查看a888888的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2009-08-14 21:00
只看該作者
|
小
中
大
我想說的樓上幾位都說了~~看來LZ新手!
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2009-08-14 21:22
只看該作者
|
小
中
大
你知道LDI是什么意思嗎?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2009-08-15 22:55
只看該作者
|
小
中
大
都沒有問題,關鍵是理解問題.把復雜的問題簡單化.如玩游戲一樣.按游戲(PLC)規則去理解執行.這個是再根本的知識.LD也好LDI也罷.