zhenqiling
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhenqiling的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-07-31 13:54
全看
|
小
中
大
我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
謝謝了!
分享
kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
179 個
工控威望:
395 點
下載積分:
850 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2025-03-10
查看kayling888的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-05-25 10:21
全看
|
小
中
大
這種工程我做過了,溫控表是霍尼韋爾的,變頻器是施耐德的,用溫控表跟威綸的6010連28臺,用PLC跟變頻器接,還可以,但有通信時,所有的都要帶電,如果其中的一臺停了,就要重新掃描,要等6-10秒的樣子,才能跳過!