用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
s7-200通信設計間題
上一主題
下一主題
zhenqiling
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhenqiling的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-07-31 13:54
全看
|
小
中
大
我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
謝謝了!
分享
武崗市
學習和實踐就是科學!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
199 點
下載積分:
1753 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2008-12-08
最后登錄:
2022-10-05
查看武崗市的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-31 14:14
全看
|
小
中
大
24塊溫度表,不是一點點錢吧,如果需要幫助QQ670063558聯系,可能用溫度模塊好些,這樣也少一個通訊口
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
s7-200通信設計間題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院