三菱fx-2ad接線問題?
上一主題
下一主題
tcx
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
240 點
下載積分:
1446 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間:
2008-07-30
最后登錄:
2023-07-15
查看tcx的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2009-07-31 12:24
全看
|
小
中
大
電源DC24V輸出4-20mA的2線壓力傳感器怎樣與三菱fx-2ad接線?
[ 此帖被tcx在2009-08-03 20:49重新編輯 ]
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-31 13:43
全看
|
小
中
大
好像通道1和2的m要錯開16位吧
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-07-31 15:01
全看
|
小
中
大
傳感器接線有問題或壞了
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2009-07-31 15:03
全看
|
小
中
大
另外要與主機連了沒有,他的5V電源要主機提供的
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2009-07-31 15:26
全看
|
小
中
大
你在輸入端接一個250歐電阻,把短接線拆掉,接到VIN處,輸入端沒有電壓,如果接線沒錯,可能是傳感器壞了。應該有1V左右的電壓。
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2009-08-01 09:12
全看
|
小
中
大
我用的傳感器是0-5V輸出,為了提高分辨率,我調整增益,把2000調到4000.一般出廠是10V4000.一般使用偏移就不要調了。如果沒特別要求,最好別動他,亂了復位不容易。
分享
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-08-01 09:26
全看
|
小
中
大
圖片:
接線應該不會太難,這是我用在西門子ET200S上的接線圖,供參考。