各位大俠,我想請問下這個表格內的電纜線計算結論是怎么得來的,我用公式計算好像也跟它不一樣。。。有哪位師傅指點下,謝謝!~
電纜線截面對照表
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-15 18:24
全看
|
小
中
大
樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2009-07-16 19:04
全看
|
小
中
大
溫度校正系數公式如下:
K=
K------ 校正系數
θn ------導線允許長期工作溫度,℃
θa-------敷設處的環境溫度,℃
θc-------已知安全載流量數據的對應溫度,℃
關于導線安全載流量見 , <GB/T16895.15-2000> 標準 ,和<建筑物電氣裝置>第5部分.
公式看不見請看附件