plc里數據繼存器的浮點數可以讀出在觸摸屏上,顯示正常。而觸摸屏上的浮點數怎么不能寫入plc?監視plc顯示為整數(如3.58變為358)
zyloco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 182 點
下載積分: 680 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2024-10-23
查看zyloco的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 17:16
監控顯示為整數而已,你用為浮點運算每問題